في محطة معالجة مياه الصرف عادة ما تُستخدم بعض الاليات لقياس جودة التصفية ومحتوى المياه من المواد العضوية او المكونات الاخرى.
فمثلا يُستخدم المصطلح "طلب الاكسجين الكيميائي" والذي يختصر بـ COD (Chemical Oxygen Demand) ويشير الى كمية الاكسجين المطلوبة لاكسدة المواد العضوية وتحويلها الى غاز ثاني اكسيد الكربون. ان عملية الاكسدة تتم بالية كيميائية وبالتالي يمكننا معرفة كمية الملوثات التي يمكن ان تتأكسد.
كما يُسختدم "طلب الاكسجين البيوكيمائي" والذي يختصر بـ BOD (Biological Oxygen Demand) وهو كما COD يشير الى كمية الاكسجين المطلوبة لاكسدة المواد العضوية وتحويلها الى غاز ثاني اكسيد الكربون. والفرق بين المصطلحين ان عملية الاكسدة في COD تتم بشكل كميائي, في حين ان الاكسدة في BOD لا تحدث الا بفعل البكتيريا والميكروبات المجهرية.
كما ان COD هو الية قياس لنوعية المياه, بينما BOD يستخدم لقياس فعالية محطة معالجة الصرف الصحي.
ما زال حديثنا مستمرا عن العمليات الهوائية في محطات المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي. واليوم سنتناول ما يسمى بمفاعل الدفعات المتتابعة.
مفاعل الدفعات المتتابعة
SBR ( Sequence Batch Reatcor) وهو احد انواع الحمأة المنشطة (التي سبق الحديث عنها في الجزأين السابقين من هذه السلسلة), ويقوم على اساس التعبئة والسحب, بمعنى انه يتم اضافة مياه الصرف الى مفاعل واحد ليتم معالجتها وتخليصها من المكونات غير المرغوب فيها ثم يتم تفريغها. وللحصول على افضل النتائج يتم استخدام اكثر من مفاعل حيث يقوم كل واحد منها باداء مهمة محددة.
يعتبر SBR من افضل انظمة المعالجة لمياه الصرف الصحي, خصوصا بمعالجة المياه العادمة التي تتميز بظروف تدفق منخفض او متقطع.
تبدأ دورة المعالجة بادخال مياه الصرف الى المفاعل ( الشكل رقم 1) ومزجها مع الحمأة (A) داخل المفاعل. يتم اضافة الهواء المشبع بالاكسجين لتبدأ عملية التفاعل ما بين الحمأة والمياه (B) اثناء فترة من الزمن. وبعد ايقاف تدفق الهواء تترسب الحمأة الى قاع المفاعل (C) . يتم اخراج المياه التي تمت معالجتها من اعلى المفاعل (3). وبالنسبة الى الميكروبات التي لم تترسب ولم تنضم الى احدى المجموعات الميكروبية فانها تغادر المفاعل وتخرج مع المياه المعا
لَجة. بعد ذلك تبدأ دورة جديدة من المعالجة.
واختيار وقت التفاعل الصحيح والمناسب لحجم مياه الصرف فانه يمكن تحديد وقت الحضانة (HRT) المطلوبة لانجاز كل دورة تصفية. وللتحكم بعمر الرواسب (SRT) فانه يتم التخلص من النفايات (2) ككمية مزيج محددة من الحمأة ومياه الصرف الصحي.
وبنفس الالية التي مرت في الجزء الثالث من هذه السلسلة يتم حساب كلٍ من HRT و SRT.
للرجوع الى الجزء السابق يرجى الضغط هنا.
نلتقي في الجزء التالي