لحساب كمية تركيز الجسيمات الملوثة في الهواء داخل حيز ما ( كالغرفة مثلا ) مع وجود نظام تهوية نستخدم ما يسمى بمعادلة التهوية, حيث يدل تركيز الملوث في الهواء على فعالية تدفق هواء التهوية اثناء فترة من الوقت. مع ملاحظة ان هذه المعادلة لا تنطبق الا كان هناك هناك مزيج متكامل للهواء داخل الحيز وكذلك اذا ما تم اخراج الملوث من خلال فتحات التهوية. بمعنى ان المعادلة غير صالحة اذا ما تحللت الملوثات الى نماذج اخرى او اختفت في ارجاء الحيز. كما انها ليست بمعادلة عملية اذا لم يحصل اي تبادل للهواء بين نظام التهوية والهواء الموجود داخل الحيز.
حيث ان:
تركيز الملوثات عند t=0 (mg/m3)
تركيز الملوثات في الهواء الوارد من خلال نظام التهوية, ميلغرام لكل متر مكعب
t= الوقت بالثواني
n= تدفق الهواء المحدد, والذي نحصل عليه من خلال:
n=(q/V)
V = الحجم بالمتر المكعب
q= تدفق هواء نظام التهوية بالمتر المكعب لكل ثانية
P= انتاج الملوثات بالمليغرام لكل ثانية.
ملاحظة: يمكن ان تكون وحدة قياس الملوثات جزء من المليون(ppm) بدلا من مليغرام لكل متر مكعب. وذلك بان تكون n=1/h حيث ان h تعني ساعة من الزمن, وبالتالي فان الوقت بالساعات بدل الثواني.
واما اذا:
فذلك يعني اننا نحتاج الى وقت طويل لكي تصل معادلة التهوية الى مرحلة توازن التركيز, والذي يمكن الحصول عليه من خلال المعادلة التالية: