    102 short circuit test for the single phase transformer

    السلام عليكم

    مهندسينا
    ممكن شرح مفصل عن هذا الموضوع
    short circuit test for the single phase transformer
    مجاي الگه شرح مفصل عنه
    وعندي مجموعة أسئلة واگفه عندي مجاي اعرف حلها؟؟

  2. #2
    في ذمة الله
    الحكيم
    تاريخ التسجيل: September-2015
    الدولة: Iraqi lives in Syria
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 2,115 المواضيع: 48
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 1946
    المهنة: Instruments & Control Engineer
    موبايلي: Iphone 6S plus
    يمكن تعيين ثوابت دائرة المحول بطريقة اقتصادية مناسبة وبدون تحميل للمحول وذلك من خلال الأختبارين التاليتين :

    1 -اختبار اللاحمل أو الدائرة المفتوحة Open circuit or no – load test
    والهدف منه هو تحديد نسبة الجهد للملفين والفاقد في الطاقة في حالة اللاحمل حيث يتم توصيل أحد ملفات المحول بمصدر كهربي ذي جهد وتردد يساوي الجهد والتردد المقنن للمحول ويترك الملف الآخر مفتوح . ويتم توصيل فولتميتر – أميتر – واتميتر Voltmeter , Ammeter , Wattmeter في الدائرة المتصلة بالمصدر الكهربي كما هو مبين بالشكل التالي كذلك فولتميتر في الدائرة الثانوية المفتوحة . ومن قراءات أجهزة القياس يمكن تحديد التالي :
    نسبة تحويل الجهد : K = V2 /V1
    وقراءة جهاز قياس الطاقة تعبر بصورة رئيسية عن الفقد في القلب الحديدي حيث أن التيار الذي يمر في الدائرة صغير حوالي من 2 إلى 10 % من قيمة تيار الحمل الكلي وبذلك يكون الفقد في النحاس cupper loss صغير .


    2 -تجربة القصر Short circuit test
    و يهدف هذا الأختبار الي :
    1. تحديد قيمة الممانعة المكافئة للمحول ( المقاومة المكافئة والمفاعلة المكافئة )
    2. تحديد قيمة الفقد في النحاس في حالة الحمل الكلي ، وبالتالي يمكن تحديد كفاءة المحول Efficiency
    3. تحديد قيمة الفقد في الجهد في المحول وبالتالي تحديد نسبة التغير في الجهد Voltage regulation

    وفى هذه الأختبار يتم توصيل طرفي الملف الثانوي بقضيب سميك (Short ct. ) ويتم تطبيق جهد منخفض القيمة على الملف الابتدائي (حوالي 10% ) بحيث يمر في الدائرة تقريبًا قيمة تيار الحمل الكلي full load current ، كما هو موضح بالشكل التالي وحيث أن قيمة الجهد منخفض وبالتالي يقل الفيض في القلب الحديدي ويقل معه الفقد في الحديد ، لذلك يمكن اعتبار أن قراءة جهاز القدرة W (واتميتر ) تعبر عن الفقد في النحاس .
    وحيث أن :
    W = I21 R1eq
    R1eq. = W /I21
    كذلك :
    |Z 1eq| = |V1 |/ |I1|
    وبالتالي يمكن تحديد:
    X1eq = Ö ( Z21eq – R21eq )
    وحيث أن Z1eq , X1eq, R1eq هم المقاومة والمفاعلة والممانعة المكافئة منسوبة للملف الابتدائي (ملف 1) على الترتيب .

  3. #3
    مورايا
    مورايا
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: العراق
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 32,057 المواضيع: 850
    صوتيات: 53 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 15690
    مزاجي: نرجسي
    آخر نشاط: 9/April/2020
    مقالات المدونة: 9
    أن شاء الله الاعضاء ميقصرون
    ينقل للقسم المناسب مع التحية لكِ

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال