النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

المحول الكهربائي ثلاثي الاوجه..

الزوار من محركات البحث: 187 المشاهدات : 1259 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    eng-power
    تاريخ التسجيل: July-2013
    الدولة: iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 37,939 المواضيع: 2,891
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 31145
    مزاجي: عصبي
    أكلتي المفضلة: fish
    مقالات المدونة: 2

    المحول الكهربائي ثلاثي الاوجه..

    المحول الكهربي ثلاثي الأوجه


    يتم توليد الطاقة الكهربية في صورة جهود ثلاثية الطور بقيم تصل الي 13 كيلوفولت و أحيانا الي 35 كيلوفولت ، و يتم نقل الطاقة علي الخطوط و كابلات الجهد العالي بقيم تصل الي 220 و 500 واحيانا الي 750 كيلو فولت ، و بالتالي يظهر الاحتياج الي المحولات ثلاثية الأوجه لرفع قيمة جهد التوليد الي جهد النقل و كذلك لخفض جهد النقل الي قيم جهد التوزيع التي تصل الي 66 ثم الي 11 كيلو فولت.
    و في حالة نظم الاستخدام الكهربي بقيم جهد ثلاثي الأوجة 380 فولت ظهر المحول ثلاثي الأوجة كبديل لاستخدام عدد ثلاثة محولات احادية الوجه و التي كان استخدامها شائعا في الماضي نظرا لقلة خبرة المشغلين بالمحولات ثلاثية الأوجه. و من مزايا استخدام المحولات ثلاثية الأوجه احتياجها الي مساحة أقل و وزن أقل و تكلفة أقل بنسبة 15% بالمقارنة بثلاثة محولات احادية الوجه.
    تركيب المحولات ثلاثية الأوجه

    تتشابه المحولات الثلاثية الأوجه من حيث نوعية التركيب مع نوعي المحولات احادية الوجه ذي القلب core أو مغلف اللفائف shell type . و يوضح الشكل التالي التركيب الاساسي لمحول ثلاثي الوجه حيث يظهر الملف الابتدائي الموصل علي شكل نجمة بمصدر ثلاثي الأوجه. و يتباعد قلب كل وجه بزاوية 120 درجة عن الأخر أما الأرجل legs فتتلامس مع بعضها . و يلاحظ أن هذه الرجل الوسطي تحمل مجال مغناطيسي يتناسب مع مجموع تيارات الأوجه IR+IY+IB ، و نظرا لأن مجموع هذه التيارات للنظم المتزنة يساوي الصفر فبالتالي لاتوجد حاجة لهذه الرجل المتوسطة.

    و في هذه الحالة يعمل أي اثنين من القلوب كتكملة لمسار المجال المغناطيسي القلب الثالث ويتماثل ذلك مع توزيع التيارات في نظم الثلاثة أوجه.
    و يوضح الشكل 2 تطوير المحول ثلاثي الأوجه و الملفات الثلاثة في صورة مستطيلات و يلاحظ أن المجال المغناطيسي – و المبين عند لحظة زمنية معينة – موزع بين القلوب الثلاثة طبقا لنظام الأطوار الثلاثي .
    و يوضح الشكل (3) الملفات في شكل اسطواني حول القلب الحديدي.


    و تتشابه محولات مغلف اللفائف ثلاثية الأوجه مع أحادية الوجه من نفس النوع. و يمكن ضم الثلاثة محولات الأحادية للثلاثة أوجه لتشكيل محول ثلاثي الأوجه ، و لكن يمكن توفير المادة الحديدية بالتصميم الموضح بالشكل (4).
    و يتمثل التوفير في المادة الحديدية بالاستخدام المشترك لمسارات الفيض المغناطيسي. و يلاحظ أن الأوجه الثلاثة مستقلة بعض الشئ اكثر من محول القلب لأن كل وجه له دائرة مغناطيسية مستقلة.
    Example


    A 3-phase, 50-Ht transformer has a delta-connected primary and star-connected secondary, the line voltages being 22,000 V and 400 V respectively. The secondary has a star-connected balanced load at 0·8-power factor lagging. The line current on the primary side is 5 A. Determine the current in each coil of the primary side is 5 A in each secondary line. What is the output of the transformer in k W?
    Solution.

    It should be noted that in three-phase transformers, the phase transformation ratio is equal to the turn ratio but the terminal or line voltages depend upon the method of connection employed. The ∆ / Y connection is shown in Fig. (1).

    Fig. (1)
    Phase voltage on primary side = 22.000 V
    Phase voltage on primary side = 400 / √3
    K = 400/22,000 x √3 = l/55√ 3
    Primary phase current = 5/√3A
    Secondary phase current = 275 A
    Secondary line current = 275 A
    Output = √3 VL IL cos f
    = √3 x 400 x 275 x 0.8 = 152.42 kW
    Example


    A 3-phase, 3,300/400-V transformer high-voltage winding connected in delta and the low-voltage connected in star. If a load consisting of three-impedance 6+j8 ohm is joined in delta across the low voltage side, calculate (a) the kW delivered to the kW delivered to the load (b) currents in the low and high-voltage windings and the current drawn by the transformer from line. Neglect losses and no-load current of the transformer.
    Solution.

    The transformer connection diagram is shown in Fig. (2).
    (a) Power delivered to the load = √3 VL IL cos f
    Now, consider the D -connected load
    Vph=VL=2400 V Zph = √( 62 + 82)= 10 W
    Iph = 400/10= 40 A IL = √3 x 40 = 69 · 3 A
    cos f = 6/10 =0·6
    P= √ 3 x 400 x 69· 3 x 0· 6 = 28,807 W
    (b) Primary phase voltage = 3.300 V
    Secondary phase voltage = 400 / √ 3
    Current in low-voltage winding i.e. secondary is I2 = 40 x √3 = 69.3A
    Current in low-voltage winding i.e. secondary is I1=KI2= 4.85 A
    Line current on the primary side = √3 x 4.85 = 8.4 A


    منقول للفائدة

  2. #2
    من أهل الدار
    أم مهيمن
    تاريخ التسجيل: January-2015
    الدولة: عراق المحبه
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 6,768 المواضيع: 382
    التقييم: 2684
    مزاجي: حسيني
    المهنة: لاشئ
    أكلتي المفضلة: قوزي الشام
    موبايلي: ماكو هيج شي
    آخر نشاط: 11/August/2018
    مقالات المدونة: 3
    شكرا لجهودك

  3. #3

  4. #4
    من المشرفين القدامى
    eng-power
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sarah sona مشاهدة المشاركة
    شكرا لجهودك
    انرتي سارة

  5. #5
    من المشرفين القدامى
    eng-power
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الكرعاوي مشاهدة المشاركة
    شكرااااااااااااا للطرح القيم اخي
    انرت صديقي احمد..

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال