نظم التوزيع Distribution Systems
1
مكونات نظم التوزيع
يوضح شكل رقم (1) مكونات نظم التوزيع وهي:-
- محطات التوزيع Distribution Substation
- الموزعات الابتدائية Primary feeders
- محولات التوزيع Distribution Transformer
- الموزعات الثانوية Secondary feeders
- الأحمال الكهربية Electrical loads
2
الموزعات الابتدائية
يمكن أن يقسم مخطط توصيلات هذه الموزعات إلى ثلاث أنواع:
النوع الأول:
النظام الإشعاعي Radial system
ويوضح شكل رقم (2) هذا النظام والعيب الأساسي هو انقطاع التغذية الكهربية
عن الأحمال فى حالة حدوث عطل على الموزع أو أفرعه بالنسبة للأحمال الموجودة
فى الجهة الأخرى من المصدر حيث أن التغذية من مصدر أحادي فقط. لكن هذا
النظام يتميز بالبساطة فى التشغيل وفى نظم الحماية حيث تستخدم المصهرات عند
اتصال الأفرع مع الموزع الرئيسي للحماية من القصر. و بيين شكل رقم (3)
النظام القديم الذي يستخدم الكابلات الطويلة والنظام الحديث حيث تستخدم
كابلات قصيرة لمحولات التوزيع وذلك لمراكز الأحمال الكبيرة.
.
النوع الثاني:
النظام الحلقي
يوجد نوعان:
(أ)
الدائرة المفتوحة open loop: وهذا النظام هو الشائع استخدامه فى نظم
التوزيع التى لا تتطلب درجة استمرارية للتغذية عالية طوال الوقت ويوضح شكل
رقم (4) هذا النظام ويتصل الموزعات بجهاز قطع والوضع العادي له مفتوح وذلك
لنقل التغذية من النوع الذي حدث فيه العطل إلى الموزع الآخر عند قفل هذا
الجهاز.
(ب)
الدائرة المغلقة closed loop: و تستخدم هذه التوصيلة لرفع درجة العول التي
تغذي الأحمال الكهربية الهامة وعند حدوث عطل تفتح أجهزة القطع على جانبي
العطل نتيجة إشارة المرحلات لها . فلا ينقطع مصدر التغذية عن بقية الأحمال
الكهربية كما هو موضح في شكل (5).
النوع الثالث:
النظام الشبكي
يبين شكل (6) هذا النظام واستخدامه محدود فقط للأحمال الكهربية الهامة
والتي تتطلب درجة عول عالية لأن التكلفة الاقتصادية لهذا النظام غالبًا ما
تكون أكثر من النظامين السابقين بالإضافة إلى بعض الصعوبات في التشغيل.
3
الموزعات الثانوية
هذه الموزعات ذات جهد منخفض وتوجد أربعة أنواع:-
1-
موزع من المحول إلى حمل كهربي واحد وذلك للأحمال الكبيرة (شكل 7)
2-
موزع من محول يغذي مجموعة من الأحمال
3-
موزع من محولين متصلين بمغذي رئيسي واحد ويمتد إلى مجموعة أحمال كهربية
ويسمي ذلك banking of transformer secondaries
4-
موزع ثانوي أو مجموعة موزعات ثانوية متصلة على هيئة شبكة وتغذيها محولات
تتصل بأكثر من موزع رئيسي
تكبير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.
4
نظم التوزيع ذات التيار المستمر D.C.
Distribution Systems
عندما يمر تيار قيمة I خلال الموزع الذي له مقاومة تساوي R أوم فإن الفقد
في الجهد يساوي IR ويمكن تقليل الفقد في الجهد باستخدام موزع له مقاومة أقل
ويعني ذلك أنه لنفس المادة المصنوع منها الموزع يمكن استخدام موزع ذي
مساحة أكبر.
1-4
نظام توزيع إشعاعي بأحمال مركزة:
يوضح الشكل (9) رسم تخطيطي لهذا الموزع وتوزيعات التيار.
تكبير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.
شكل (10) يبين الموزع (a) توزيعات التيار (b) والفقد في الجهد (c).
4-2
نظام توزيع حلقي أو التغذية من مصدرين على طرفي الموزع والجهد عندها
متساوي:
لدراسة نظام التوزيع الحلقي يمكن فتح الحلقة واعتباره كموزع تتم التغذية من
الطرفين والجهد عندهما متساوي ، شكل (11) يبين توزيع الأحمال (a) وتوزيع
التيارات (b) وفرق الجهد (c) على الموزع.
ويتضح من الشكل السابق أن النقطة b عندها أعلي فرق في الجهد أي أن أقل قيمة
للجهد على الموزع تكون عند هذه النقطة.
3-4
موزع تتم التغذية فيه من مصدرين مختلفين في الجهد:
في هذه الحالة تطبق المعادلات التالية:-
شكل رقم (12) يوضح الموزع (a) التيارات على الموزع (b) وفروق الجهد (c).
4-4
موزعات ذات أحمال منتظمة Uniform Distributed loads:
وهذه الموزعات إما أن تكون إشعاعية أو حلقية أو تغذي مصدرين سواء متساوين
في الجهد أو مختلفتين. ويحسب فرق الجهد VD في هذه الحالة بواسطة علاقة
التيار i على الموزع كالآتي:
شكل )13) يبين الموزع (a) وتوزيعات التيار (b) وفرق الجهد (c) .
5
نظم التوزيع ذات التيار المتردد A.C
Distribution Systems
الفقد في الجهد (vol***e drop) في هذه النظم يتكون من جزأين بسبب المقاومة
والمفاعلة وليس المقاومة فقط كما هو الحال في نظم التوزيع ذات التيار
الثابت.
وتجري الحسابات على أساس استخدام الكميات المتجه للتيار والجهد والممانعة
ويؤخذ تيار أو جهد معين كأساس (Reference) تنسب له بقية المتجهات.
وتنفذ الحسابات على أساس دائرة الوحدة ( line to neutral circuit ) ومنها
يمكن إيجاد بقية المتجهات في حالة نظام ثلاثي الأوجه.
ويفضل الاستعانة برسم المتجهات Vector diagram أثناء الحل. ومعامل قدرة
الحمل (P.F) إما أن يعطي منسوبًا لنقطة الحمل ذاته أو بالنسبة لجهد المصدر
supply أو أي نقطة أخري في النظام.
نظام توزيع بأحمال مركزة عند نقط معينة
(أ)
نظام إشعاعي Concentrated loads
يبين المثال التالي مثال (1) طريقة حل هذه النظم ويحل المثال على أساس:
أ -
معامل القدرة للأحمال منسوب للطرف النهائي Receiving end
ب-
معامل القدرة للأحمال منسوب لنقط الأحمال ذاتها Respective load points
وشكل (14) يبين رسم تخطيطي للنظام.
(ب)
نظام حلقي
مثال (2):
يوضح شكل رقم (16) رسما تخطيطا لنظام حلقي ثلاثي الأوجه يغذي عند النقطة A
وبيانات الأحمال والممانعات معطاة على الرسم وهي أحمال ثلاثية الأوجه
متماثلة ومعامل القدرة لكل حمل منسوب للجهد عند النقطة A.
6
حل نظم التوزيع ذات التيار المتردد بالطرق
التقريبية
حيث أن قيمة الفقد في الجهد على جزء من موزع تكون صغيرة بالنسبة للجهد على
الموزع و التغير في زاوية الجهد على نقط الموزع يكون صغير نسبيًا، و لتبسيط
حسابات فقد الجهد يمكن استخدام العلاقة التالية:
والعلاقة السابقة يمكن استخدامها أيضًا لحساب الفقد في الجهد على محول
توزيع