عندما نقوم بتنفيذ التمديدات الكهربائية فأن الخطوة الاولي لذلك تكون في مد الاسلاك الكهربائية وقبل ذلك بل والاهم من ذلك يكون الاختيار المناسب لهذة الاسلاك من ناحية المقطع والجودة في الناقيليه ( والنحاس ناقل جيد ) بحيث يكون المقطع يتناسب مع شدة التيار المار به ولكي نتجنب الارتفاع الغير مرغوب به لدرجة الحرارة الزائدة والأخذ بعين الاعتبار هبوط التوتر علي ان لايتجاوز الحد المسموح به وذلك تبعا لطول المسافه الممتد عبرها الناقل ونبين هنا في هذا الجدول شدة التيار مع المقطع اللازم وعيار القاطع الذي يتناسب مع شدة التيار وهي تقريبيه الي حد كبير 0
ولذلك عمليات حسابيه تبين لنا هذة الامور 0
---------------------------------------------------------------------------------
حمولة الناقل الكهربائي لشدة التيار التي تتناسب مع المقطع وعيار القاطع الالي المناسب
---------------------------------------------------------------------------------
المقطع مم --- شدة التيار أمبير --- عيار القاطع الالي ---
1.5مم --- 16أمبير --- 16أمبير
2.5مم --- 21أمبير --- 20أمبير
4مم --- 27أمبير --- 25أمبير
6مم --- 35أمبير --- 36أمبير
10مم --- 48أمبير --- 50أمبير
16مم --- 65أمبير --- 60أمبير
------------------------------------------------------------------------
وهنا نوضح المقطع المناسب لطول المسافه وشدة التيار
------------------------------------------------------------------------
شدة التيار أمبير( 5أمبير – 10أمبير – 15أمبير -20أمبير – 25أمبير -30 أمبير
المقطع مم
1.5مم 96 - 48 - 32 -
2.5مم 159 - 80 - 54 - 41 - 32 - 26 – طول
4مم 255 - 128 - 86 - 64 - 51 - 41 – طول
6مم 382 - 191 - 128 - 96 - 77 - 64 – طول
------------------------------------------------------------------------------
استخدام هذا الجدول يكون من ناحية المسافه ومقطع السلك وشدة التيار
لكي نختار المقطع المناسب
اذا كانت المسافه (طول الناقل) 128متر فيكون المقطع المناسب 4مم شدة تيار 10أمبير
اذا كانت شدة التيار ( امبير) 25 أمبير لمسافة 51متر يكون المقطع المناسب 4مم
وهكذا