السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفية توصيف القواطع و اللوحات الكهربائية في المشاريع.
كيفية توصيف القواطع و اللوحات الكهربائية في المشاريع.
لتستوفي الشروط الكهربائية العالمية وفق الأنظمة:
IEC 439-1 للوحات الكهربائية
IEC 947-2 للقواطع الكهربائية
مواصفات القواطع الكهربائية المطلوبة:
يجب أن تكون جميع القواطع حرارية ومغناطيسية عيارية حسب العيارات المطلوبة في المخططات أو الجداول. ويجب أن تكون جميع القواطع ذو جودة عالية وبأنواع غربية مصنوعة ومقبولة من الأنظمة العالمية: IEC 947 , VDE 0660.
مواصفات القواطع الهوائية:
1. يجب أن تكون جميع القواطع من نوع ACB الهوائية مصنوعة ومختبرة من الأنظمة الكهربائية العالمية:
IEC/EN60 947, VDE0660.
2. يجب أن تكون جميع القواطع عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى.
3. القواطع الهوائية ACB يجب أن يكون العيار الحراري من 0,4 – 1 x In
والعيار المغناطيسي من 1.5–12 x In
4. يجب أن تكون جميع القواطع عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى.
5. تحمل درجة الحرارة : -25 +55 درجة مئوية في حالة وسط مغلق.
6. درجة التلوث للقواطع يجب أن تكون من الدرجة الثالثة (III/3) وتستخدم للأغراض الصناعية.
7. يجب أن يكون العمر الميكانيكي للقواطع طويلاً 10000 عملية.
8. توتر العازلية 1000 فولط.
9. توتر العمل: 400 – 690 فولت.
10. شدة القطع للقواطع يجب أن تكون بشدة قطع .......كيلو أمبير ICU = ICS.
11. يجب أن تكون القواطع خاضعة للاختبارات المناخية حسب IEC/EN 60068-2-30
12. يمكن تغذية القواطع: باتجاهين من الأعلى أو الأسفل.
13. إمكانية تركيب اكسسوارات على القواطع حسب حاجة العمل مثل: محركات، تماسات مساعدة، وشيعة هبوط جهد أو وشيعة فصل عن بعد.
القواطع المقولبة MCCB في اللوحات الرئيسية
1. يجب أن تكون جميع القواطع من نوع MCCB مصنوعة ومختبرة من الأنظمة الكهربائية العالمية:
IEC/EN60 947, VDE0660.
2. يجب أن تكون جميع القواطع حرارية ومغناطيسية عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى حسب ما هو مطلوب في المخططات.
3. القواطع المقولبة MCCB لغاية 250 أمبير يجب أن يكون العيار الحراري من 0.8 -1x In
والعيار المغناطيسي من 6 – 10 x In
القواطع المقولبة MCCB من 400 أمبير فما فوق يجب أن يكون الريليه الكتروني
والعيار الحراري من 0.5 - 1 x In
والعيار المغناطيسي من n 2 – 10 x I
4. اختبار التوتر النبضي للقواطع MCCB: 8000 فولط (ما عدا القواطع الصغيرة لغاية 160 أمبير يُقبل 6000 فولت).
5. توتر العازلية للقواطع 1000 فولط و يمكن للقواطع ما دون 250 أمبير أن تكون العازلية 800 فولط
6. تحمل درجة الحرارة : -25 +55 درجة مئوية في حالة وسط مغلق.
7. درجة التلوث للقواطع يجب أن تكون من الدرجة الثالثة (III/3) وتستخدم للأغراض الصناعية.
8. يجب أن يكون العمر الميكانيكي والكهربائي للقواطع طويلاً.
9. شدة القطع للقواطع: يجب أن تكون بشدة قطع ........كيلو أمبير
10. ICU = ICS للقواطع 630 أمبير و ما دون / ICU = 75% للقواطع 800- 1600 أمبير
11. تكون القواطع خاضعة للاختبارات المناخية حسب IEC/EN 60068-2-30
12. يمكن تغذية القواطع: باتجاهين من الأعلى أو الأسفل.
13. جميع القواطع التي نوع الحماية فيها إلكتروني يجب أن تكون مزودة بمأخذ لإمكانية ربطها مع الحاسوب.
14. إمكانية تركيب اكسسوارات على القواطع حسب حاجة العمل مثل: محركات، تماسات مساعدة، وشيعة هبوط جهد أو وشيعة فصل عن بعد.
مواصفات القواطع الكهربائية في اللوحات الفرعية
1. يجب أن تكون جميع القواطع حرارية ومغناطيسية حسب العيارات المدونة على المخططات.
2. يجب أن تكون جميع القواطع ذو جودة عالية وبأنواع غربية مصنوعة ومقبولة من الأنظمة العالمية IEC 947, VDE 0660 .
3. يجب أن تكون القواطع بعيار 80 أمبير فما فوق قواطع حرارية مغناطيسية عيارية من نوع MCCB (ولكن تقبل القواطع الغير العيارية MCB لغاية 125 أمبير في حال كانت اللوحات تستخدم لحماية دارات الإنارة).
4. تكون القواطع المغذية لدارات الإنارة والمآخذ ما بين العيارات 6 – 63 أمبير من نوع MCB
Miniature circuit breaker وبأقطاب أحادي، ثنائي، ثلاثي حسب ما هو مطلوب في المخططات.
5. تكون القواطع المغذية للمحركات (ثلاثية الأقطاب) ما بين (1-200) أمبير من نوعMotor protective circuit breaker تستخدم بشكل خاص لحماية المحركات.
مواصفات القواطع MCCB في اللوحات الفرعية:
- يجب أن تكون هذه القواطع حرارية مغناطيسية مصنّعة ومقبولة من قبل الأنظمة العالمية IEC947…, VDE 0660 .
- يجب أن تكون جميع القواطع عيارية بالمجالين الحراري والمغناطيسي كل على حدى.
القواطع لغاية 250 أمبير يجب أن يكون العيار الحراري من 0.8 – 1 x In
والعيار المغناطيسي من 6 – 10 x In
القواطع من 400 أمبير فما فوق يجب أن يكون العيار الحراري من 0.5 – 1 x In
والعيار المغناطيسي من 2 – 10 x In
- اختبار التوتر النبضي للقواطع 6000 فولط أو 8000 فولط
- درجة الحرارة: -25 ، +40 درجة مئوية في حالة وسط مغلق.
- شدة القطع للقواطع: ........ كيلو أمبير ICU = ICS.
- اما في حال كانت القواطع المطلوبة في المخططات من نوع MCCB وبشدة قطع 18 كيلو أمبير وتستخدم لحماية الكبلات يمكن أن تكون الريليه الحراري عياري لكن المغناطيسي ثابت.
- درجة التلوث للقواطع يجب أن تكون من الدرجة الثالثة وتستخدم للأغراض الصناعية.
- توتر العمل: 690 فولط، 50 هرتز.
- يجب أن تكون القواطع خاضعة للتجارب المناخية IEC60068
- تغذية القواطع: من الأعلى أو الأسفل.
- تكون القواطع قابلة للتركيب عليها الإكسسوارات الضرورية من تماسات مساعدة، قفل ميكانيكي، وشيعة هبوط جهد الخ …..
مواصفات القواطعMiniature circuit breaker MCB :
- يجب أن تكون هذه القواطع حرارية مغناطيسية مصنوعة ومقبولة من قبل الأنظمة العالمية
IEC/EN 60898, VDE 0641 .
- درجة الحرارة: -5، + 40 درجة مئوية.
- تكون هذه القواطع بتجاوب مغناطيسي B او C وذلك حسب ما هو مطلوب.
- العمر الميكانيكي للقواطع: 20000 عملية.
- اختبار التوتر النبضي: 4000 فولط.
- توتر العازلية: 400 فولط.
- درجة التلوث: من الدرجة الثالثة وتستخدم لأغراض صناعية.
- توتر العمل: 230/400 فولط.
- تيار القصر: 10 كيلو أمبير 10KA وفق نظام IEC/EN 60898 .
- تغذية القواطع: من الأعلى أو الأسفل.
- تتم تغذية القواطع ضن اللوحات عبر بارات شك (مسبق الصنع) خاصة لتغذية القواطع MCB .
مواصفات قواطع المحرك Motor protective circuit breaker :
- يجب أن تكون هذه القواطع حرارية ومغناطيسية خاصة لحماية المحركات، مصنوعة ومقبولة من قبل الأنظمة العالمية IEC/EN 60947, VDE 0660
- يجب أن تكون القواطع خاضعة للتجارب المناخية IEC 60068
- درجة الحرارة: -25 ، + 40 درجة مئوية في حال وسط مغلق.
- اختبار التوتر النبضي: 6000 فولط.
- درجة التلوث: من الدرجة الثالثة وتستخدم لأغراض صناعية.
- توتر العمل: 690 فولط، 50 هرتز.
- العيار الحراري: يمكن تعييرها ما بين 0.6 – 1 x Iu
- العيار المغناطيسي: ثابت 14 مرة x Iu 14 بحيث تتحمل إقلاعات المحركات.
- القواطع يجب أن تكون له ميزة Phase-failure sensitivity (حساسية انقطاع الفاز) وفق نظام IEC/EN 60947-4-1
مواصفات اللوحات الكهربائية
الغاية من المشروع:
تقديم وتنفيذ اللوحة الكهربائية الرئيسية واللوحات الفرعية بحيث تكون جاهزة للتركيب والتشغيل حسب المواصفات والشروط الفنية المطلوبة.
لوحات التوزيع الرئيسية:
ستكون هذه اللوحات مجهزة بجميع القواطع الكهربائية المطلوبة في المخططات والبارات النحاسية وأجهزة القياس جاهزة للتركيب والتشغيل.
الهيكل الصاج للوحات:
الخلايا يجب أن تكون من الصناعة المحلية ومن النوع التي تستخدم لتوزيع الطاقة الكهربائية
Power distribution board أي مصنوعة وفق النظام الكهربائي IEC439-1.
يجب أن تكون هذه اللوحات على شكل خلية مستقلة أو خلايا كهربائية قابلة للتجميع مع بعضها البعض ويكون عدد الخلايا حسب القواطع التي ستركب ضمنها مع مراعاة عملية التوسيع وإضافة خلايا جديدة مستقبلاً.
• القواطع باستطاعة 800 أمبير وما فوق يجب أن تُركب ضمن خلية مستقلة. أما إذا كان القاطع الرئيسي للوحة 630 أمبير وما دون يمكن أن يُركب مع القواطع الفرعية ضمن خلية واحدة.
• يجب أن تصنع الخلايا من ألواح الصاج الفولاذية بسماكة 2 ملم وهي عبارة عن هيكل من الصاج بسماكة 2 ملم وملحومة مع بعضها بشكل متين بحيث تشكل هيكل اللوحة، ويكون الغطاء الخلفي قطعة واحدة ومزودة بأغطية جانبية على طرفي نهاية اللوحة بحيث يمكن فكها حسب الحاجة.
• تُركب الأبواب الأمامية على الهيكل بمفصّلات خاصة وتفتح الأبواب بزاوية 120 درجة لسهولة العمل ضمنها. وتكون هذه الأبواب مزودة بجوانات مطاطية على إطارات الأبواب من أجل تحقيق كتامة عالية.
• يجب أن يكون ارتفاع كل خلية من الخلايا (ستاندر) 2 متر ولا يقل عمقها عن 60 سم. أما العرض فيكون حسب القواطع التي ستركب ضمنها بحيث لا يقل عن 50 سم (2000×500×600 ملم).
• تكون اللوحة مغلقة وكتيمة من جميع الجهات ما عدا الأسفل حيث تكون مفتوحة لدخول وخروج الكابلات. كما تزود اللوحة بقاعدة معدنية على طولها بسماكة 2 ملم وبارتفاع 10 سم من أجل تثبيتها على القاعدة الاسمنتية ثم توضع وتثبت اللوحة على هذه القاعدة المعدنية.
• يجب أن تزود كافة اللوحات بقفل أجنبي موحد.
• لون اللوحة عاجي وتدهن عن طريق بخ بودرة إلكتروستاتيكي.
التقسيم الداخلي في اللوحات:
• يجب أن يكون التقسيم الداخلي للوحات الرئيسية لا يقل عن (Form 2) حسب النظام IEC439 بحيث يكون حسب الآتي:
خلايا توزيع الطاقة 800 أمبير وما فوق:
تكون الخلية مقسمة داخلياً إلى ثلاث حجرات وكل حجرة مفصولة داخلياً عن الأخر ولها بابها المستقل:
1) في الحجرة العلوية: تُركب عناصر التحكم (إن وجدت).
2) في المنتصف: يُركب القاطع الكهربائي.
3) في الحجرة السفلية: تُستخدم لدخول الكبلات لتغذية القاطع.
خلايا توزيع الطاقة بقواطع 630 أمبير وما دون:
تركب القواطع بشكل أفقي على صفائح معدنية مزيبقة بسماكة 2 ملم في القسم الأمامي من اللوحة بحيث في حال فتح باب اللوحة يمكن مشاهدة القواطع المركبة ضمنها. وفي حال رغبة المشرف يمكن إظهار قبضات القواطع في الخارج على باب اللوحة ليتم تشغيلها خارجياً.
أما القسم الخلفي من كل لوحة أي خلف الصفائح المعدنية للقواطع تركب البارات L1 – L2 – L3 بشكل شاقولي لتغذية القواطع. وتكون البارات محجوبة تماماً بينها وبين القواطع لا يمكن مشاهدتها ولا الوصول إلى البارات الرئيسية في حال فتح باب اللوحة بحيث تكون التقسيم الداخلي (Form2) وتحقق الأمان في التشغيل والصيانة.
المواصفات الكهربائية للّوحات:
1. يجب أن تصنع وتجمع اللوحات وفق الشروط الكهربائية العالمية IEC 439.
2. تركب جميع التجهيزات الكهربائية (القواطع …الخ.) المذكورة في المخططات ضمن هذه اللوحة ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن تركيب القواطع ضمن الخلايا وتصميم اللوحة وعدد الخلايا يكون بشكل فني ومدروس مع مراعاة شروط النشر الحراري و لا تركب القواطع ضمن الخلية بكميات عشوائية دون دراسة النشر الحراري.
3. يجب أن تتحمل اللوحة شدة قطع عالية.
4. درجة الكتامة للوحات: IP 40.
5. توتر العمل: (380 – 400) فولط، 50 هرتز.
6. توتر العازلية 690 فولط.
7. خطوط الشبكة (البارات): خمس خطوط L1, L2, L3, N, PE .
8. يجب حماية جميع دارات التحكم بواسطة فيوز /1/ أمبير بشدة قطع عالية.
البارات النحاسية والحمالات في اللوحات:
تشكل نظام البارات في اللوحة الكهربائية أهمية كبيرة لضمان استمرارية عمل اللوحة. ويجب أن يكون هذا النظام مطابقاً للنظام الكهربائي IEC 439-1، وذات وثوقية عالية تحقق متطلبات الارتفاع الحراري للبارات وشدة تيار القصر لمدة ثانية واحدة.
يجب أن تكون جميع البارات ضمن اللوحات نحاسية إلكتروليتية أجنبية الصنع وبكثافة تيار لا تزيد عن 1.6 أمبير/مم2 .
إن تصميم نظام البارات ضمن اللوحة يعتمد على التوضع الأفقي والشاقولي .
في حال كون اللوحة تتألف أكثر من خلية يتم تمرير البارات الرئيسية L1, L2, L3 عبر الخلايا بشكل أفقي لتغذي البارات الشاقولية التي تتغذى منها القواطع في الخلايا التي تتضمن قواطع بعيارات 630 أمبير وما دون.
ويركب أيضاً في الأسفل وعلى طول اللوحة بار حيادي –N- مثبت على حمالات بارات وبار أرضي PE-.
تثّبت البارات على حمالات خاصة أجنبية الصنع تتحمل اجهادات ديناميكية عالية أثناء دارة القصر.
ويتم تصنيع حاملات البارات من بوليميرات عالية الجودة والتي تؤمن عازلية كهربائية عالية للقضبان النحاسية، وتتحمل بشكل جيد الاجهادات الحرارية والميكانيكية الناتجة عن تيارات القصر كما تتحمل التغييرات الحرارية الناتجة عن التشغيل.
التمديدات ضمن اللوحات:
يجب أن تكون جميع التمديدات ضمن اللوحات بطريقة فنية وصحيحة بحيث تكون تغذية القواطع من البارات الرئيسية حسب الآتي:
• يتم تغذية القواطع 200 أمبير وما دون من البارات الرئيسية بواسطة كبلات شعرية بعازلية 690 فولط وبمقاطع مناسبة حسب تيارات القواطع ونظام IEC 439.
• وتغذية القواطع 250 أمبير ولغاية 630 أمبير من البارات الرئيسية يتم بواسطة بارات مرنة معزولة خاصة تستخدم للتمديدات ضمن اللوحات بعازلية 690 فولط وبمقاطع مناسبة حسب تيارات القواطع.
• وتغذى القواطع بتيار اسمي أعلى من 630 أمبير من البارات الرئيسية بواسطة بارات نحاسية أجنبية الصنع أو بارات مرنة أجنبية الصنع وحسب المقاطع المناسبة.
إن عملية تفريع الكبلات الشعرية والبارات المرنة من البارات الرئيسية (L1-L2-L3) تتم عبر مقامط (كليبسات) خاصة تركب على البارات الرئيسية وتفرّع منها الكبلات والبارات المرنة لتغذية القواطع ولا يسمح بتثقيب البارات الرئيسية للتفريع منها.
اللوحات الفرعية:
يجب أن تكون هذه اللوحات مجهزة بجميع القواطع والتجهيزات الكهربائية المطلوبة في المخططات ومصنّعة وفق المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط الفنية كاملة جاهزة للتركيب والاستثمار.
هيكل الصاج للّوحات:
يجب أن تكون هذه اللوحات جدارية أو لوحات تركيب أرضي حسب مواقع تركيبها مصنّعة من ألواح الصاج الفولاذية بسماكة 1.5 ملم.
تكون اللوحات مغلقة وكتيمة من جميع الجهات وتزود في أعلى وأسفل اللوحات بأغطية يمكن فكها لدخول الكبلات.
أما على الهيكل الخارجي تُثبت الأبواب عبر مفصلات خاصة، وتفتح الأبواب بزاوية أكثر من 120 درجة لتسهيل عملية الصيانة في داخل اللوحة وتزود على إطارات الأبواب جوانات مطاطية (كاوتشوكية) من أجل تحقيق كتامة عالية.
تكون اللوحات مصنّعة بباب أو غطاء داخلي يغطي التجهيزات المركبة في الداخل والذي تظهر منه صواعد القواطع الصغيرة وباب ثاني خارجي شفاف على طول اللوحة.
أبعاد اللوحات يجب أن تكون بأبعاد نظامية وفق القواطع والتجهيزات التي ستركب ضمنها وبقياسات (ستاندرد) ومن مضاعفات 20 سم بحيث لا يقل عرض اللوحات عن 60 سم.
(المقصود من مضاعفات 20 سم مثال: 1000×600×200 طول × عرض × عمق).
- يجب أن تزود كافة اللوحات بقفل أجنبي موحد.
- لون اللوحة عاجي وتدهن عن طريق بخ بودرة إلكتروستاتيكي.
يركب داخل اللوحة هيكل معدني متحرك مصنوع من الصاج المزيبق بسماكة 1.5 ملم بحيث تركب عليها القواطع والتجهيزات الكهربائية المطلوبة ويكون ترتيب التجهيزات في داخل اللوحة حسب الآتي:
- القسم العلوي من اللوحة تركب البارات الرئيسية (إن وجدت) L1, L2, L3 مثبتة على حمالات بارات خاصة تتحمل الإجهادات الديناميكية الناتجة عن تيارات القصر.
- القسم الأوسط تركب القواطع والتجهيزات الكهربائية المطلوبة التي تثبت على صفائح فولاذية مزيبقة بسماكة 1.5 ملم.
- القسم السفلي تركب مرابط (جنكسيونات) الدخل والخرج للأسلاك حيث يكون لكل قاطع مربط خاص به ويركب أيضاً في الأسفل وعلى طول اللوحة بار الحيادي N وبار الأرضي.
أما في حال كانت اللوحات المطلوبة صغيرة لدارات الإنارة فيمكن الاستغناء عن البارات الرئيسيةL1, L2, L3 .
المواصفات الكهربائية للوحات:
- تركب التجهيزات الكهربائية في اللوحات بشكل فني ومدروس وبحيث توصَّل جميع القواطع من مخارجها إلى مرابط (جنكسيونات) خاصة لكل قاطع.
- يجب أن تتحمل اللوحات شدة قطع عالية.
- توتر العمل: 380 – 690 فولط، 50 هرتز.
- توتر العازلية: 690 فولط.
- خطوط الشبكة: في حال وجود قواطع عديدة في اللوحات ويستدعي وجود بارات رئيسية فيجب أن تكون خمس خطوط L1-L2-L3-N+PE
- يجب أن تكون البارات الرئيسية نحاسية إلكتروليتية أجنبية الصنع وبكثافة تيار لا تزيد عن 2 أمبير/مم2.
- حمالات البارات الرئيسية: يجب أن تكون أجنبية الصنع من إحدى الشركات العالمية وتتحمل الإجهادات الديناميكية العالية الناتجة عن تيارات القصر.
- تُحمى جميع دارات التحكم ضمن اللوحات بفيوزات 1 أمبير.
- المرابط: يجب أن تستخدم في اللوحات مرابط خاصة تركب على سكة للمقاطع لغاية 70 ملم ومرابط صناعية خاصة لمقاطع 70 ملم فما فوق وتكون هذه المرابط من أجود الأنواع الغربية مصنوعة ومقبولة من المواصفات العالية IEC, VDE .
التمديدات ضمن اللوحات:
- تكون جميع التمديدات ضمن اللوحات بطريقة فنية وصحيحة وتجمع الأسلاك للقواطع الفرعية ضمن مجاري بلاستيكية أجنبية الصنع.
- تتم تغذية القواطع ما دون 200 أمبير من البارات الرئيسية عبر كبلات شعرية وبمقاطع مناسبة حسب تيارات القواطع ووفق النظام IEC439 ، أما القواطع 200 أمبير فما فوق لغاية 630 أمبير فتتم تغذيتها ببارات مرنة معزولة خاصة تستخدم للتمديدات ضمن اللوحات وبمقاطع مناسبة وفق تيارات القواطع.
إن عملية تفريع الكبلات الشعرية والبارات المرنة من البارات الرئيسية (L1-L2-L3) تتم عبر مقامط (كليبسات) خاصة تركب على البارات الرئيسية وتفرّع منها الكبلات والبارات المرنة ولا يسمح بتثقيب البارات الرئيسية للتفريع منها.
- تستخدم جميع الأسلاك ضمن اللوحات باللون الأسود ما عدا أسلاك التحكم باللون الأحمر وأسلاك الحيادي باللون الأزرق.
- تكون جميع الأسلاك في نهايتها مرقمة بحيث يسهل عملية الصيانة في المستقبل.