فـاصــل الـصــب فـي الأعـمـــدة
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
يعتمد السماح بوجود فاصل صب construction joint على طريقة التحليل الانشائي للمبنى اي بمعنى :-
- اذا تم تصميم المبنى على اساس ان الاعمدة تتحمل فقط احمال محوية Axial loads
اي لا يوجد قوى افقية فعندها يمكن توقيف الصب حسب المتاح من الناحية التنفيذية وهي :
- عندما يكون طول العمود اكبر من (3 الى 4 متر ) فمثلا اذا كان لدينا عمود طول 6 متر نقوم بالصب على مرحاتين 3 + 3 ويمكن ان يكون على مرحلة واحدة ويعتمد ذلك على القدرة التنفيذية في الموقع ولا نحتاج الى اي معالجات لفاصل الصب سوى تنظيف الحديد من الخرسانة وان يكون السطح خشنا .
- عندما يكون لدينا جسر ساقط ( كمرة ساقطة drop beam ) يجب صب العمود على مرحلتين على الاقصل ( حسب طول العمود ) وذلك لاننا نصب العمود في المرحلة الاولى حتى منسوب اسفل الجسر الساقط وفي المرحلة الثانية نقوم يصب بقية العمود مع البلاطة (اي الجسر + البلاطة )
- حسب المواصفات البريطانية يجب عمل kicker اسفل العمود (بمقدار 75 -150 مم ) اي نقوم بصب الكيكر في المرحلة الاولى وبقية العمود في مرحلة ثانية وقد نضطر الى الى اكثر من مرحلة حسب طول العمود .
ومن خلال ما سبق يتضح انه يمكن تجزئة صب العمود
ويفضل ان يكون على مرحلة واحد اذا توفرت الامكانيات وقد نكون مجبرين عندما يكون سطح الخرسانة املسا fair face
لمنع ظهور فاصل الصب في العمود خصوصا عندما لا يكون هناك تلبيس للعمود cladding .
- عندما يكون المبنى مصمم على اساس اطار frame ويوجد هناك قوى افقية
اي ان العمود يتعرض لقوى محورية Axial load وعزم Moment وقوى قص Shear
فعندها يكون مكان توقف الصب محددا ولا يسمح بتوقف الصب في اي مكان
حيث يتم توقيف الصب construction joint عندما يكون العزم = صفرا ( عند نقطة التحول للعزم )
وفي هذه الحالة نحتاج الى معالجة مكان فاصل الصب حيث يفضل دهان مادة تساعد على تلاصق الخرسانة bonding agent
بالاضافة للاجراءات السابقة (تنظيف الحديد ، تخشين سطح الخرسانة)
منقوووووول
مع خالص أمنياتي لكم بالتوفيق ...