الخطوات التي يجب إتباعها لتكييف المباني
* ما هو التكييف ؟
هو نظام يعمل على توفير الظروف المناسبة لراحة المستخدم وذلك
بالتغلب على كل من الحرارة / البرودة - الجفاف / والرطوبة
ونقاوة وتوزيع الهواء وخلوه من الضوضاء .
* ماهي الخطوات التي يجب إتباعها لتكييف المباني ؟
* يجب التوجه إلى أحد المكاتب الإستشارية أو إحدى الشركات المتخصصة لحساب أحمال المباني المراد تكييفها لضمان دقة حساب الأحمال , وعادة تحسب ببرامج خاصة متوفرة لدى الجهات المذكوره حتى يتماشى مع المواصفات الفنية الصحيحة والمعتمده * ما هو ( H P ) ( BTU ) ( TR ) ؟
- القدرة بالحصان ( H P ) Horse power
هي الطـاقة اللأزمة لرفع وزن قدره 550 رطل ( 250 كجم ) مسـافة قدم واحد ( 30 سم ) في مدة قدرها ثانية واحدة وهي وحدة قياس لقدرة الموتور الميكانيكي كمثل موتور الضاغط ولا يصح إستخدامها لقياس السعة التبريدية للوحدة لعرضها للبيع .
BTU - British thermal unit
هى وحدة لقياس قدرة المكيفات وهي مقدار الحرارة المطلوبة لرفع درجة حرارة باوند واحد (0.45 كغ) من الماء فهرنهايت واحد (065 درجة مئوية).
- الطن التبريدي ( TR ) Refrigeration Tonnage
هي القدرة التبريدية لما يعادل لقالب ثلجي بوزن طن ( 2000 باوند ) خلال 24 ساعة لحيز معين وتساوي 12000 بي تي يو / ساعة وهي أيضا تستخدم لقياس السعة التبريدية للوحدة .
* كيف نختار وحدة التكييف الأفضل ؟
* هو بالتوجه إلى الشركات التي تمتلك وحدات التكييف التي تستهلك أقل طاقة كهربائية لإنتاج طن تبريدي واحد ، وأيضا تكون مناسبة للحيز والموقع المراد تركيب الوحدة به مع ملاحظة التكلفة المترتبة من ذلك على المالك .
* هل توجد مواصفات أخرى يجب توفرها بوحدة التكييف ؟
* يجب أن تكون مطابقة لمواصفات وزارة الكهرباء والماء من حيث درجة حرارة التصميم الفعلية وهي 46 درجه سليزية ومنظور مستقبلا لدرجه حرارة 48 درحة سليزية .
* ما هي أنظمة التحكم والحمايات التي يجب أن تتوفر بوحدة التكييف ؟
* الأنظمة والحمايات هي :
- STEP DOWN TRANSFORMER
محول خافض الجهد الذي يعمل على تسهيل عمل الفني القائم على عملية الصيانة للوحة التحكم لدائرة التكييف.
- THERMOSTAT
المجس الحراري الذي يتحكم بغلق أو فتح دائرة التكييف عن طريق الإحساس بدرجة حرارة الحيز المراد تبريده.
- PRESSURE CONTROL
فاحص الضغط الذي يتحكم بغلق دائرة التكييف عند حدوث خلل بضغط وسيط التبريد بدائرة التكييف عن المسموح به سواء بالضغط العالي أو الضغط المنخفض وذلك حمايتا للضاغط بالدرجة الأولى .
- CONTACTOR
القاطع الكهربائي الذي يتحكم بتوصيل أوقطع التيار الكهربائي للأجزاء الرئيسية بدائرة التكييف ويفضل وضع قاطع لكل موتور.
- OVERLOAD
قاطع التيار الزائد الذي يتحكم بمنع زيادة التيار الذي يؤدي إلى تلف موتور كل من الضاغط وموتور مروحه المبخر وموتور مروحه المكثف.
- TIMER
جهاز منظم وقت الذي يتحكم بتأخير تشغيل الدائرة وذلك للحماية من العبث أو وجود عطل يؤدي إلى تشغيل وتوقيف الدائرة.
- SINGLE FACE PREVENTIVE
جهاز وقائي للتيار الذي يتحكم بقطع التيار الكهربائي عن دائرة التكييف بحد أقصى ثواني معدودات عند حدوث أي خلل بتوزيع التيار الكهربائي للمغذيات الثلاث للضاغط كمثل قطع أحد المغذيات أو تغيير أماكن المغذيات عن طريق أحد الفنيين بطريق الخطأ .
* الطريقة المثلى لتركيب وحدة تكييف الهواء ؟
* يجب وضع الوحدة على قطع من الربل ماصة للإهتزاز في زواياها الأربعة بسماكة لاتقل عن بوصة واحدة ( مكونه من طبقتين ربل وطبقة مادة عازلة ) وذلك على قواعد حديدية مصبوغة بمادة مانعة للصدأ بإرتفاع لايقل عن 20 سنتيمتر .
* يجب أن تكون أنابيب صرف المياه للوحدة قريبة إلى نقطة صرف المياه الرئيسية نوع مقاوم للحرارة بقطر بوصة . ( P . V . C )
* أما بالنسبة للوحدات المركزية ذات النوع المنفصل فيفضل تركيب وحدة المبخر إما معلقة على سقف الدور أو يتم تكيبها على قواعد بالصنادر ويفضل أن تكون الحوائط وأرضيات الصنادر إما مغطاه بالبورسلان أو بالمساح الإسمنتي مع وجود نقطة للكهرباء ولصرف المياه .
* ما العمل في حالة وضع تدفئة بوحدة التكييف ؟
* في حالة الرغبة بوضع تدفئة لوحدة التكييف فيفضل وضع سخان بقوة واحد كيلو وات لكل طن تبريدي ووجود مجس حراري قابل للتغيير من التبريد إلى التدفئة مع ملاحظة وضع مفتاح تحكم لجس تدفق الهواء .
* أين يجب أن يوضع المجس الحراري ؟
* يجب وضع المجس الحراري ( الثيرموستات ) وأن يكون بإرتفاع متر ونصف ولا يكون على الحوائط الخارجية أو متعرض لأشعة الشمس المباشرة كما يجب أن يكون بقرب فتحة الهواء الراجع .
* كيف يتم تركيب التمديدات الكهربائية للوحدة ؟
* يجب تركيب قاطع كهربائي على خط تغذية كهربائي مستقل إلى جانب الوحدة بمسافه لاتزيد عن المترين ويكون خاص بالوحدة ذاتها مع ملاحظة مواصفات مقاومة للعوامل الجوية .
* كيف يتم توصيل الوحدة بمجاري الهواء الرئيسية ؟
* يجب توصيل الوحدة مع مجرى الهواء الخارج ومجرى الهواء الداخل بواسطة وصلة مرنة وذلك لضمان عدم إنتقال الإهتزازات أثناء عمل الوحدة إلى مجاري الهواء .
* ماهي مواصفات صاج مجاري الهواء ؟
* الصاج المستخدم لمجرى الهواء يجب أن يكون مطلي بمادة من الزنك بكمية 275 جرام لكل متر مربع لكلى الطرفين ويستحسن إستخدام ( 22 كيج ) إلى ( 24 كيج ) وهذا يعتمد على كمية تدفق الهواء ويجب تقوية مجرى الهواء بعمل منحنى على مسطح المجرى على شكل مقطع (عرضي ) أو ( + ) .
* كيف يتم تجميع قطع مجاري الهواء ؟
* يجب تجميعها بإضافة معجون حديد بين الأجزاء المتصلة ببعض لمنع تسرب الهواء , وأيضا يفضل ربط مجاري الهواء بعضها بالطرق التالية
( Slip Joint - Pocket Joint )
* كيف يتم تثبيت مجاري الهواء بالأسقف ؟
* يجب أن تثبت بواسطة حوامل من حديد مصبوغ بمادة حافظة مانعة للصدأ بمسافات لاتزيد عن 1.6 متر ومقاسها ( 1*1* 0.25 ) بوصة وتكون مثبتة بواسطة براغي مسننة من 8 إلى 12 مليمتر .
* ما هي مواصفات العازل لمجاري الهواء وكيف يتم تركيبه ؟
* يجب تركيب عازل حراري من الصوف الزجاجي بكثافة لاتقل عن 16 كيلوجرام لكل متر مكعب بسماكة بوصة واحدة وذلك لعزل مجاري الهواء الداخلية أما بالنسبة لمجاري الهواء الخارجية فيجب أن يكون الصوف الزجاجي بكثافة لاتقل عن 24 كيلو جرام لكل متر مكعب وبسماكة بوصتين , وأيضا يفضل وضع قماش مطلي بمادة خاصة بين وصلتى العازل الحراري وأيضا يجب تركيب زوايا من الصاج المجلفن ( 24 كيج ) بقياس ( 2 * 2 ) سنتيمتر على العازل عند الأركان الأربعة مع ربط العازل بسلك مجلفن كل 20 سنتيمتر أو شريط من البلاستيك كل 25 سنتميتر.
* ما هي المواصفات الأخرى التي يجب أن تنفذ بمجاري الهواء ؟
* يجب تركيب عازل صوتي داخل مجرى الهواء الخارج من الوحدة بمسافة مترين أو إلى أول منحنى رئيسي بمجرى الهواء وبسماكة بوصة واحدة .
* ما هي نسبة الهواء النقي المسموح بها وما يترتب على ذلك من إضافات توضع بمجاري الهواء ؟
* يجب السماح بدخول الهواء النقي للمباني التجارية والإستثمارية بنسبة من 7 % إلى 10% من كمية الهواء الكلي وذلك لتجديد الهواء داخل المنطقة المراد تكييفها مع وجود خانق للتحكم بنسبة الهواء النقي وفلتر مصنوع من الحديد المجلفن قابل للغسل بسماكة أربع بوصات وذلك لكل وحدة في الوحدات المدمجة أما بالنسبة إلى فلاتر الراجع فهي من الومنيوم بسماكة بوصتين وأيضا قابل للغسل .