الاشتراطات البعدية لجدران القص (حسب الكود السوري):
1- يجب أن لا يقل سمك جدران القص في المباني عن 15 سم
2- إذا كان المبنى من طابقين يمكن الاكتفاء بالسمك 15 سم على كامل ارتفاع المبنى
3- في حال المبنى مؤلف من عدة طوابق تكون السماكة:
15 سم لأعلى 5 متر من الارتفاع
5 سم تزاد لكل 20 متر من الارتفاعات التالية
4- يجب أن لا يقل سمك الجدران القصية المسلحة عن 1/25 من الطول الفعال للتحنيب ويؤخذ مساوية للقيمة الصغرى من القيمتين التاليتيتن:
- المسافة الشاقولية بين طابقين متتاليين.
- المسافة الأفقية بين عنصرين شاقوليين ساندين للجدار الحامل.
5- لا يقل عدد جدران القص في كل اتجاه عن جدارين غير واقعين على خط مستقيم واحد ويمكن تجاوز هذا الشرط إذا كانت الجدران لأحد الاتجاهات فقط في منتصف المسقط الأفقي وكان التحليل سيتم بالطرائق الديناميكية.
6- يفضل أن لا يقل طول الجدار القصي عن 1/10 من الارتفاع الكلي للجدار
7- يفضل تخفيف الفتل في المسقط الأفقي بوضع الجدران بمكان قريب من المحيط وبصورة متناظرة.
8- أول جدران مفضلة للعمل كجدران قص هي جدران بيت الدرج وجدران المصعد وفي حال كون هذه الجدران ليست في مركز المبنى يلزم إضافة جدار آخر أو أكثر لتأمين التناظر أو لتخفيف اللامركزية بين مركز القساوة ومركز كتل المبنى، ويمكن الاستغناء عنها إذا أدت إلى لا مركزية كبيرة.