لـمــاذا تـسـتـخـدم مـانـعـة الـصـواعـق Lightning arrestor فـى الـمـحـطـات الـكـهـربـيـة ؟ ومـــا فـــكـــرة عـــمـــلـــهـــا ؟
تستعمل مانعة الصواعق في بداية...ونهاية كل خط وذلك لحماية الأجهزة والمعدات من الارتفاع في الفولتية والذي يحدث للأسباب التالية :
أولا : الصواعق ( Surges ) التي قد تصيب خطوط النقل لان خطوط النقل تمتد إلى مسافات شاسعة فهي أكثر عرضة للإصابة بالصواعق
ثانيا : ارتفاع الفولتية الناتج عن فقدان الحمل في الشبكة
ثالثا : غلق وفتح قواطع الدورة switching) - Circuit Breaker)
تـتـكـون مـانـعـة الـصـواعـق مـن ثـلاثـة أجـزاء رئـيـسـيـة هـى :
1- الجسم الصينى
2- مقاومه غير خطية non linear resistor
3- الثغره الشرارية Spark gap
وتـصـنـع الـمـقـاومــة مــن مادة الفيليت Villite او من النوع Thyrite الأمريكي ومن مادة فاريستور Varistora فى النوع الفرنسي ، وجميع هذه المواد التى سبق ذكرها هى مواد شبه موصلة Semi-Conductor تعتمد فيها المقاومة على قيمة الجهد ، ففى حالة الجهد العادي هى مواد عازلة (مقاومتها كبيرة) وعند زيادة الجهد تقل مقاومة هذه المواد أى تصبح موصلة
ولكى تكون الحماية فعالة يجب أن يكون البرج المثبت على ال
Lightening arrestor أو الGround wire له أرضى جيد
ايـن تــركـــب مـــانـــعـــات الــصـــواعـــق ؟
- تركب مانعات الصواعق قبل المحول على التوازى وذلك للحماية ضد زيادة الجهد الناتج من حدوث الصاعقة Lightening ويتم توصيل الطرف العلوي لمانعات الصواعق بخط التغذية بموصل له نفس مساحة مقطع الخط أو التفريعة ونفس النوع وذلك عن طريق وصلة مسمارية وكذلك يتم توصيل الطرف السفلى لمانعات الصواعق بسلك الأرضي
- يتم تركيب مانعات الصواعق فى بداية ونهاية الخط
شكل مانعة الصواعق بعد المحول
فـــكــــرة عـــمـــل مـــانـــعـــة الـــصـــواعـــق :
تتكون مانعة الصواعق من ثغره شرارية Spark gap موصلة على التوالى مع مقاومة غير خطية ( non linear resistor )
ويتم تصميم طول الـ gap بحيث يكون الجهد العادى (normal voltage) غير كافى لإحداث شرارة (arc) خلالها ولكن الجهود العالية (over voltage) سوف تتسبب فى حدوث إنهيار للهواء العازل (breakdown of air insulation) فتتكون شرارة والتى تجعل الـ spark gap فى حالة توصيل (conducting) وكما ذكرنا من خصائص الـمقاومة الغير خطية أن مقاومتها تقل كثيرا مع زيادة الجهد وبالتالى سوف يتسبب انهيار الهواء العازل فى الثغره الشرارية وانخفاض المقاومة مع زيادة الجهد فى حدوث مايشبه الـ short circuit فى الـ power system مما يتسبب فى تفريغ مانعة الصواعق للجهود العالية خلال الأرض وبعد زوال الصاعقة surge سوف تصبح مقاومتها عالية مما يمنع حدوث إنهيار للهواء فى الثغره الشراريه أى تصبح غير موصله (non conducting).