ما هي الحمايات التي تتسبب في فصل المحولة الكهربائية من الجهتين ؟
١- الحماية التفاضلية ( حمايه كهربائية )
٢- حمايه التسرب الأرضي المقيد Restricted Earth Fault (حمايه كهربائية)
٣- الحماية الغازية على التنك الرئيسي للمحول( البوخلز ريلاى ( حمايه ميكانيكيه)
٤- الحماية الغازية على مغير الجهد ( حمايه ميكانيكيه)
٥- الحماية ضد زياده الضغط ( حمايه ميكانيكيه )
- توجد فلسفات مختلفة مع حمايه زياده درجه حراره الزيت او الملفات سواء لملفات HV , LV وايضا مع حمايه زياده التيار
- الفلسفة الاشهر تقول أن السبب فى زياده درجه حراره الملفات هو زياده التحميل وبالتالي اذا حدث اشتغال لحمايه زياده درجه حراره الملفات سواء على ملفات ( الجهد العالي او الجهد المنخفض ) سيتم فصل مفتاح الجهد المنخفض فقط ولا يوجد داعى لفصل المحول من الجهتين
ونتعامل ايضا بنفس الفلسفة مع حمايه زياده التيار بالمرحلة الاولى ويتم فصل مفتاح المحول من جهة الجهد المنخفض فقط
- توجد بعض Scheme يتم فصل المحول من الجهتين بحمايه زياده درجه حراره الملفات او حمايه زياده التيار