كيف يمكن أجراء اختبار Stability Test على محول القدرة في الموقع ؟ وما الغرض من ذلك الاختبار ؟
- يمكن أجراء اختبار Stability Test على محولات القدرة من خلال عمل قصر (Short) على ملفات High Voltage Side أو على ملفات Low Voltage Side ويتم وضع جهد 380 فولت من على الجانب الاخر من المحول.
- هدف ذلك الاختبار هو التأكد من أتجاه التأريض لمحولات التيار على الوقاية التفاضلية وضمان عدم حدوث أشتغال خاطئ لها مع بداية التحميل على المحول.
- وحتى يتضح لنا ذلك الموضوع علينا بشرح مثال عملي لدينا محول قدره 50MVA جهد 132\13.8 ك.ف وسيتم حقن الجهد من خلال Low Voltage Side وعمل القصر على ملفات High Voltage Side.
- من خلال Name Plate للمحول يمكن معرفه (Z(PU
- عند الخطوه رقم 11 وهى تمثل الخطوة التي في المنتصف يكون قيمه الجهد على ملف H.V.S= 132KV و L.V.S= 13.8KV و Z%= 21.6
- عند الخطوه رقم 1 وهى تمثل الخطوة الاولى يكون قيمه الجهد على ملف H.V.S= 148.5 KV و L.V.S= 13.8 KV و Z%= 23.1
- عند الخطوه رقم 27 وهى تمثل الخطوة الأخيرة يكون قيمه الجهد على ملف H.V.S= 105.6KV و L.V.S= 13.8KV و Z%= 19.6
- سنبدأ الان بشرح كيفيه حساب التيارات على الخطوة 11 لمحول القدرة والمتوقع قراءتها على جهاز الوقاية التفاضلية مرفق في نهاية المقال Excel Sheet يمكن الاستعانة به في الاختبار عليه جميع المعادلات الحسابية وكل ماعلينا وضع بيانات المحول فقط ولكن هذا لا يقلل من ضرورة معرفتك بهذه المعادلات الهامه
Vpu = 380\13800 = .0276 PU
Ipu = Vpu\Zpu = .0276\21.6 % = .128
Current at Low Voltage Side IF = .128*2091.85 = 267.8 A
Current at High Voltage Side IF = IF * LV SIDE \ HV SIDE
= 267.8* 13800\ 132000 = 28 A
- من المفترض ان نكرر الخطوات السابقة مع الخطوة (1) والخطوة (19) ويتم اضافتهم فى Test Sheet ايضا علينا اختيار الكابل المناسب التي يتحمل هذا التيار العالي وان لم يكن متوفر لديك الكابل المناسب يمكن ايضا أن يكون القصر على ملفات Low Voltage Side ويتم الحقن من High Voltage Side.
- ويكون علينا في كل مره نأخذ قراءه تيار ال Differential والتأكد من انه بصفر وقراءه التيار على كل فاز على ملفين المحول