ماهي ظاهره تأرجح القدرة Power Swing Phenomena ؟
- تحدث هذه الظاهرة بسبب تغير فى قيم الجهود وزوايا المولدات المتصلة بالشبكة وبالتالي تتغير زاويه الجهد عند ال Sending مع زاويه الجهد عند ال Receiving فتتأرجح القدرة بينهم مسببه عده مشاكل فى الشبكة
- من أهم هذه المشاكل حدوث اشتغال خاطئ لأجهزه الحماية المسافيه ولكن هذه المشكلة تم التغلب عليها مع ال Digital Relay حيث تصبح أجهزه الحماية المسافيه بلوك مع هذه الحالة اذا كنا نتحدث عن أجهزه الحماية المسافيه عند محطات النقل البعيدة عن التوليد
- ولكن عند محطات النقل المتصلة بالتوليد مباشره فيمكن ان تسبب اشتغال هذه الظاهرة فصل بالمحطة Loss of Synchronism
ومن اسباب حدوث هذه الظاهرة حدوث اضطراب ضخم بالشبكة على سبيل المثال حدوث عطل على احد خطوط التغذية الرئيسية 500 كف أو 380 كف
- تستطيع أجهزه الحماية كشف هذه الظاهرة من خلال منطقتين يتم حسابهم تسمى Inner Zone و Outer Zone ونجد ان قيمه المعاوقه تكون محصورة بين المنطقتين فقط ولا يوجد لدينا مركبه سالبه او صفريه وبالتالي يطمئن جهاز الحماية من صحه القرار الذى اتخذه بعدم الفصل
- ويوجد سناريو أخر لهذه الظاهرة وهو السناريو الاسوء وهو حدوث حاله Unstable Oscillation والذى يترتب عليه فقدان التزامن بين المولدات Synchronization مسببا خروج بعض المولدات بسبب سرعه دورانها وبالتالي هناك احتماليه حدوث فصل كلى Black Out ولتجنب حدوث هذا السناريو كما قلنا في اعلى المنشور المحطات المتصلة بالتوليد مباشره يسبب ال Power Swing فصل وذلك تجنبا لنقل هذه الظاهرة على باقي الشبكة ولكن نحتاج لمنشور منفصل للحديث عن هذه الحالة الهامه