ماذا يحدث اذا حصل تسريب Leakge لغاز SF6 لقاطع التيار C.B في الشبكه الكهربيه Electrical Grid
غاز SF6 هو سداسي فلوريد الكبريت هو غاز عديم اللون والرائحه وغير سام وغير قابل للاشتعال ويتكون من 6 ذرات فلور مرتبطه بذره كبريت

ويستخدم في القواطع الكهربيه ( Circuit Breaker) لان لديه قوه عزل ممتازه ويستحدم كوسط فعال في اطفاء الشراره الكهربيه في غرفه القاطع C.B Chamber اثناء الفصل Opening او التوصيل Closing

* غاز SF6 لايكون فعال الا عند وقوعه تحت ضغط عالي لذلك يتم وضع جهاز لقياس الضغط ( مانومتر ) علي القاطع للتاكد من فعاليه التشغيل

* ضغط غاز SF6 بالقاطع 7 بار bar
* ضغط الانذار 6.2 بار ( Alarm)
* ضغط ايقاف عمل القاطع C. B ( فصل وتوصيل ) 5 بار Block

* فاذا حصل تسريب Leakage للغاز ووصل لحد الانذار فيجب سرعه تزويد القاطع بغاز SF6 عن طريق اسطوانات تحتوي علي الغاز

* لاي سبب من الاسباب اذا تعدي مرحله الانذار ووصل الي مرحله ال ( BLOCK) فهذه الحاله يجب ابلاغ التحكم لسرعه عمل مناوره لفصل الدائره ( الخط ) Line المغذي للباره BusBar من محطه التوليد Power Planet او من محطه المحولات Transformer Substation من الجهه الاخري لجعل جهد الباره التي عليها القاطع C.B الذي حصل عليه Block جهد Zero Voltage بعدها يمكن بامان تام العمل علي القاطع الذي عليه المشكله ومن ثم معالجه مشكله غاز SF6

* اذا حصلت هذه المشكله علي مفتاح جهد 11 او 22 كف يتم فصل المحول Transformer الذي يغذي القطاع باكمله

الضغوط بتختلف حسب الجهود ٦٦ او ٢٢٠ او ٤٠٠ كف