منظومة التغذية بنظام الـــ SYSTEM DC :
------‐---------------------------------------------
وهو عبارة عن (Batteries + Chargers. )
ويوجد داخل كل محطة تحويل غرفة للبطاريات ، ويوجد بها مجموعات البطاريات الحمضية (قلوية في
بعض المحطات) المستخدمة في تغذية دوائر الوقاية والطوارئ٢٢٠ / 110 فولت( وكذلك دوائر
الاتصالات 48 فولت
وتوجد البطاريات في غرفة خاصة حيث تنظم في صفوف . وتجر ي على البطاريات
اختبار ات دورية منها قياس المقاومة الداخلية و قياس جهد العمود وتركيز سائل البطارية.
وفى بعض المحطات توجد جميع البطاريات في غرفة واحدة ، و في بعض المحطات توجد كل مجموعة
بطاريات فى غرفة منفصلة ، كما تخصص غرفة منفصلة للشواحن Charger Battery ، و التي يتم
وضعها مع غرفة البطاريات حتى لا تتأثر بالغازات الخارجة من البطاريات. و الاحمال التي يتم تغذيتها
بجهد DC 110V هى :
• إنارة الطوارئ Lighting Emergency
• لوحات حماية القابلوات Panels Protection Cables
• لوحات حماية المحول Panels Protection Transformer
• لوحات حماية رابط قضبان التوزيع Panels Protection Bus Coupler
• لوحات حماية قضبان التوزيع Panels ProtectionBus bar
• لوحات التحكم عن بعد Panels Control Remote
• لوحات حماية الدخل Panels Protection Incoming
• لوحات حماية الخرج Panels Protection Outgoing
11KV Switchgear •
ملحوظة هامة:
العديد من الأجهزة الموجودة داخل المحطات من أجهزة تحكم أو أجهزة وقاية تعمل بالتيار المستمر و ليس
التيار المتردد ، و عند عزل المحطة عن الشبكة الكهربائية تكون البطاريات هي مصدر التيار الوحيد المتاح
و لذلك يجب الاهتمام بصيانة البطاريات و التأكد من صلاحيتها. ولاهمية هذه الانظمة ، فدائما يؤخذ في الاعتبار أن تكون سعة البطاريات كافية لتشغيل المحطة لمدة ال تقل عن 8 ساعات متصلة.