ما المقصود بجهاز اعادة التوصيل التلقائي Auto-recloser (Reclouser A/R)؟ و ما المقصود بجهاز تقسيم الشبكة Sectionalizer ؟
ف العمق

ال Autorecloser و هي نوع من الحمايات التي تطبق ع خطوط نقل الطاقة الكهربائية و يعطى الرقم 79 من ارقام وظائف الحماية ضمن ستاندرات ANSI

Ansi Protective Device Numbering Code

و هو جهاز يرفق مع جهاز الوقاية الرئيسية غالبا التي تكون على الدوائر لاعادة توصيل الدائرة للخدمة اذا كان العطل عابرا للمحافظة على استمرار التغذية الكهربائية لباقي اجزاء المنظومة وتقليل زمن انقطاع التغذية بقدر الإمكان نظرا لأن الأغلبية العظمى من الأعطال هي اعطال عابرة فقد وجد انه من الأنسب استخدام خاصية للتوصيل التلقائي اوتوماتيكيا دون الاعتماد على العنصر البشري
جهاز اعادة التوصيل التلقائي اما ان يكون جهازا منفصلا او جزء من جهاز الوقاية المسافية Distance Relays

من الممكن ان تكون عملية اعادة التوصيل لمرة (shot 1) او لمرتين (shots 2 )تبعا للجهاز المستخدم وعلى المشغل مراعاة الدقة في عمل هذة الوظيفة لتتناسب مع نظم تشغيل المفتاح

شروط عمل جهاز اعادة التوصيل التلقائي
  1. ان يكون العطل تم فصلة مرحلة اولى من جهاز الوقاية المسافية .
  2. ان يكون العطل عابرا .
  3. ان يكون العطل غير متماثل (3ph-n or 3ph) .
  4. ان تتحقق شروط التوافق للمفتاح .


بيانات ضبط جهاز اعادة التوصيل التلقائي
Action time
هو الزمن من بداية قراءة جهاز الوقاية المسافية للعطل ( zone start )وحتى زمن اقل من زمن المرحلة الثانية او حدوث فصل للمفتاح وهو لضمان اعادة التوصيل خلال زمن المرحلة الأولى من جهاز الوقاية المسافية ويكون في حدود
300 msec

Dead time
هو الزمن الذي يبدا من انتهاء زمن الفصل وحتى خروج اشارة اعادة التوصيل للمفتاح مرة اخرى
و يكون في حدود (msec 450 – 300 ) وتعتبر زمن المراجعة

Reclaim time
يبدا من مجرد خروج اشارة اعادة التوصيل التلقائي للمفتاح 1st Shot و ينتهي بفصل مرة اخرى اذا كان العطل دائما فاذا لم يفصل المفتاح مرة اخرى خلال الفترة التي تمت معايرته عليها يحدث اعادة reset لزمن العد ويبد العد من جديد مع اشارة اعادة التوصيل للضربة الثانية من جهاز
إعادة التوصيل 2nd Shot
يكون له زمن كبير نسبيا من sec 200-30
Block time
هو الزمن الخاص يحجب اعادة التوصيل التلقائي عن العمل لعدم توافر الشروط اللازمة بداية من
التوصيل اليدوي لضمان عدم االشتغال مع خاصية التوصيل على العطل Switch-onto-Fault

=================================

يحتاج الاوتوريكلوسر لإتمام مهمته جهاز مهم و هو
Atomatic line Sectionalizer

و هي المعدة من المعدات التي لا تعمل بمفردها ولكن في الغالب يعمل مع معيد التشغيل الأتوما تيكي Recloser ,أو قاطع CB
و يعمل هذا الجهاز في الأماكن العاصفة المتربه والبعيدة والتي يصعب الوصول أليها .... تكون وسيلة التحكم بهذا الجهاز دائرة إلكترونية أو لوحة تحكم مزودة بمعالج للقيام بعمليات علي البيانات التي يتم تجميعا عن طريق أجهزة محولات التيار والجهد CT و PT
فكرة عمله:-
لا يقوم باعترض تيار الخطأ ولكن يراقب عمليات الفصل والتوصيل لمعيد التشغيل الأتوماتيكي وعن طريق عدد 1 أو 2 أو 3 تم ضبطه مسبقا و يقوم بفصل معيد الشبكة ومنعه من أن يقوم بإعادة التوصيل مره أخرى حيث أن معيد التشغيل يعيد التوصيل في الحالات التي يكون فيه الخطأ إعتراضي أي غير مستمر ويقوم مجزيء الشبكة بنقل الطاقة على خط أخر موازي للخط الأول وهذا في الأحمال التي يكون أنقطاع التيار عنها شبه كارثة.... ف الوقت الذي تكون فيه عملية أعادة توصيل معيد التشغيل الأتوماتيكي بعد فترة يتم ضبطها مسبقا
وبذلك يمكن أن نقول أن مجزئ الشبكة الأتوماتيكي يحسن أداء وفاعلية الشبكة إذا تم إستبدال المفاتيح والفواصل المتقادمة بمجزء الشبكة .