يتم عمل تبديل لموصلات نقل القدرة الكهربائية في خطوط النقل على مسافات متساوية و البرج الذي يحدث عنده هذا التبديل يسمى برج التبديل Transposition tower.
يتم ذلك ضمان التماثل بين جميع الموصلات حيث تختلف الممانعة الكلية Impedence لكل موصل عن الأخر نتيجة الإختلاف في Inductance لكل موصل و Capacitance.
السؤال المطروح ما هو سبب عدم تساوي Capacitance و Inductance للفازات الثلاثة :
أولا : بالنسبة للسعة Capacitance فهي تحسب حسب القانون التالي :
C = επ / lin(d/r)
،حيث d هي المسافة بين فازتين و r هي نصف قطر الموصل.
اذا Capacitance تتناسب عكسيا مع المسافة بين الفازات d و معروف أن المسافات بين الفازات مختلفة فمثلا المسافة بين فاز A و فاز B أقل من المسافة بين الفاز A و الفاز C كما هو موضح بالشكل و بالتالي اختلاف المسافات بين الفازات يؤدي إلى اختلاف Capacitance للفازات الثلاثة فالسعة بين فازتين A و B أكبر من السعة بين فازتين A و C و إختلاف السعة C يؤدي إلى إختلاف المفاعلة السعوية Capacitive Reactance للفازات الثلاثة
و هي: (( Xc=1/j(2*π*f*C).
ثانياََ : بالنسبة (Inductance (L فنجد أن Inductance تتناسب طرديا مع المسافة بين الفازات حيث تزداد Inductance بزيادة المسافة بين الفازات و العكس صحيح و بالتالي ستكون متغيرة للفازات الثلاثة نظرا لاختلاف المسافات بينهما و بالتالي يؤدى إختلاف (Inductance (L إلى اختلاف المفاعلة الحثية Inductive Reactance للفازات الثلاثة.
و تحسب من العلاقة ( Xl=j2*π*f*L).
ان اختلاف كلا من Xc و Xl يؤدي إلى إختلاف الهبوط في الجهد على طول خط النقل.
لذلك يتم عمل تبديل للموصلات لكي نتجنب التأثير السيء لتغير المسافات بين الفازات و هو حدوث Unbalance Voltage في خط النقل.