أنواع قواطع الجهد العالي
تنقسم قواطع الجهد العالي إلى قسمين رئيسيين و هما:
· القواطع الزيتية.
· القواطع غير الزيتية.
القواطع الزيتية Oil Circuit Breaker
تعتبر هذه أكـثر الأنـواع المستعـملة خارجياً و ذلـك عند جهـود34.5Kv-360Kv نظراً لتكلفتها الاقتصادية، و تنقسم إلى نوعين:
· قواطع الزيت المنخفض.
· قواطع كاملة الزيتية.
أولا - قواطع الزيت المنخفض
في هذا النوع يعمل الزيت كوسط عازل و يوضع الزيت بكميات قليلة لتوفير أمان أكثر و للحماية من أخطار الزيوت. و تسمى هذه القواطع أحيانا بقواطع الزيت ذات الحجم الصغير، كما أن الجهود التي تعمل فيها هي:
· من ( 4.6KV – 34.5KV ) في التطبيقات الداخلية ( Indoor ).
· من ( 14.4KV – 765KV ) في التطبيقات الخارجية ( Outdoor ).
و التيارات التي تحملها هذه القواطـع تـتراوح ما بـين ( 630A – 3000A ) فما فوق.
ثانيا - قواطع كاملة الزيتية
سميت بهذا الإسم نظراً لإستخدام الزيت بها كوسط عازل تتم فيه عمليات التوصيل و الفصل للنقاط (أطراف التوصيل) و تنحصر استخدامات الزيت هنا لسببين:
· وسط إخماد الشرارة الكهربائية.
· يعتبر كمادة عازلة.
حيث إن عمليات الفصل و التوصيل تتم بداخل خزان من الحديد الصلب كما أن الغازات المتكونة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن تمدد الشرارة الكهربائية و حيث يتم الآتي:
1. عمليات تبريد الشرارة حيث تطرد الحرارة المتكونة على هيئة غازات.
2. عمليات سريان الاضطراب الدوامي لحركة الزيت.
3. الغازات المضغوطة بضغط عالي عازليتها كبيرة.
قواطع غير زيتية Oil Less Circuit Breaker
تعتبر من أكثر الأنواع إستعمالا في التطبيقات الداخلية ( Indoor ) و تستخدم هذه القواطع عند الجهود التي يتراوح قيمها ما بين ( 1KV – 800KV )، و تعتمد في إستعمالها على الهواء المضغوط و غاز سـادس فلوريـد الكبـريـت مـن المحطـات الخـارجـيـة عـنـد الجـهـود مـن ( 34.5KV – 362KV ).
و توجد عدة أسباب لإستعمال القواطع غير الزيتية أهمها ما يلي:
1. إزالة أخطار حرائق الزيوت.
2. التخلص من استعمال صناديق الزيت وتعبئتها.
3. أكثر نظافة من غيرها.
4. قليلة الصيانة.
5. لها سرعة أداء عالية.
6. لها القدرة على تحمل جهود فائقة، أكثر من 800KV .
وتنقسم إلى:
· القواطع المفرغة.
· القواطع الهوائية.
· قواطع سادس فلوريد الكبريت ( SF6 ).
أولا - القواطع المفرغة Vacuum Circuit Breaker
يتركب هذه النوع أساساً من غرفة تعمل فيها درجة التفريغ إلى أقل من (10-7 ملم زئبق) و تحتوي على تلامسين أحدهما ثابت و الآخر متحرك و يتم الإحكام بين قضيب التلامس المتحرك و جسم الحجرة بواسطة منفاخ من الفولاذ غير قابل للصدأ.
ثانيا - القواطع الهوائية Air-Blast Circuit Breaker
هذا النوع من القواطع يستعمل بكثرة في متطلبات دوائر الجهود العالية الداخلية للمحطات ( Indoor ) أما في التطبيقات الخارجية ( Outdoor ) تستعمل جهود تتراوح قيمها ما بين ( 34.5KV – 800KV ) غير أنها تستعمل في بعض الأغراض الخاصة مثل:
1. قواطع المولدات بمعدلات تيار تصل إلى ( 24KV ) فما فوق.
2. في الأفران الكهربائية.
3. تستعمل كقاطع أحادي أو ثلاثي الأقطاب لأنظمة الجر و السحب.
4. قدرتها على قطع التيارات العالية.
تنقسم هذه القواطع إلى قسمين هما:
· قواطع دفع هوائي داخلية ( Indoor ).
· قواطع دفع هوائي مكشوفة خارجية ( Outdoor ).
ثالثا - SF6 Circuit Breaker
سمي بقاطع سادس فلوريد الكبريت نظراً لإستخدام غاز سادس فلوريد الكبريت كوسط إخماد للقوس الكهربائي و هذا القاطع يرمز له بالرمز قاطع ( SF6 C.B ) و يعمل عند جهود تتراوح مابين ( 14.4Kv-765Kv ) و كذلك تيار مقنن يصل حتى ( A 4000 ).