لماذا تعطى مقاومة المحولات بنسبة مئوية؟
النسبة المئوية لمقاومة المحول هي إنخفاض الجهد عند Full load بسبب مقاومة الملفات معبراً عنها كنسبة مئوية من الجهد المقدر.
مقاومة المحول لها تأثير كبير على مستويات الخطأ في النظام حيث يتم تحديد الحد الأقصى لقيمة التيار الذي سوف يتدفق تحت ظروف الخطأ.
من السهل حساب الحد الأقصى للتيار الذي يمكن للمحول تحمله في ظل ظروف خطأ ثلاثي الأطوار المتماثل على سبيل المثال، فكر في محول 2 MVA بمقاومة 5٪ الحد الأقصى لمستوى الأعطال المتحمل في الجانب الثانوي هو:
2 MVA × 100/5= 40 MVA
من هذه المعادلة ، يمكن حساب تيارات الخطأ الأولية و الثانوية المكافئة.
سيؤدي المحول ذو المعاوقة الأقل إلى مستوى خطأ أعلى و العكس صحيح.
الرقم المحسوب أعلاه هو الحد الأقصى. لكن في الحياة العملية ، سيتم تخفيض مستوى الخطأ الفعلي بواسطة معاوقة المصدر ، و مقاومة الكابلات و الخطوط العلوية بين المحول و الخطأ و مقاومة الخطأ نفسها.